Господа специалисты, ответьте на следующий вопрос. Существует здание, поделенное на 2 пожарных отсека стеной, проемы защищены дренчерной завесой. в каждом пожарном отсеке своя секция - спринклеры. Вопрос такой, нормально ли будет запитать дренчерную завесу на питающий трубопровод одной секции через соленоидный клапан? Гложет вопрос, что будет, если пожар начнется во втором отсеке, ведь с обоих спринклерных узлов управления будет идти сигнал пожар?
Или же поставить на дренчерную завесу отдельный уу в насосной?
И еще один вопрос, что значит автоматическое запорное устройство? возможно ли установить в насосной соленоидный клапан и запитать его на автоматику?
Fisher155
22.5.2012, 21:28
Установи в насосной узел управления дренчерный, от него тупиковую трубу на завесу. А по поводу запуска, я думаю запускаться должна при пожаре в любом из отсеков. Так как она делит два смежных отсека.
С узлом управления понятно, правда место слегка ограничено в насосной, ну влезет скорее всего. Наверное это будет самое рациональное решение. Другой вопрос, обязательно ли нужен узел управления, или же достаточно соленоидного клапана( ну чем не автоматическое запорное устройство?) разница в цене между ними более чем двукратная.
Цитата(klv777 @ 23.5.2012, 11:15)

С узлом управления понятно, правда место слегка ограничено в насосной, ну влезет скорее всего. Наверное это будет самое рациональное решение. Другой вопрос, обязательно ли нужен узел управления, или же достаточно соленоидного клапана( ну чем не автоматическое запорное устройство?) разница в цене между ними более чем двукратная.
Много дренчерных оросителей, большой расход? Что мешает запитаться от спринклерной АУПТ?
Поставьте СПЖ для того, чтобы знать, что через завесу бежит вода.
Цитата(it_fila @ 23.5.2012, 9:59)

Много дренчерных оросителей, большой расход? Что мешает запитаться от спринклерной АУПТ?
Поставьте СПЖ для того, чтобы знать, что через завесу бежит вода.
мало оросителей, 5 проемов в стене, суммарно 13 оростителей. мешает как раз неясность ситуации в случае срабатывания спринклеров в 1 секции, и дренчеров в другой, ведь СДУ на обоих узлах управления спринклерами будут давать сигнал пожар. Возникает же вопрос по поводу локализации пожара. Дымные извещатели ставить не планируется.
а если завесы повесить с двух сторон? с какой стороны спринклерное ПТ сработало, с той и завесы включились.
Sindarkon
23.5.2012, 10:35
Что-то мне подсказывает, что завеса запускается после получения сигнала "ПОЖАР!". Как это осложняет его локализацию?
Цитата(Sindarkon @ 23.5.2012, 11:35)

Что-то мне подсказывает, что завеса запускается после получения сигнала "ПОЖАР!".
гениально!

я вот тож даже не подумал про это...
Запуск завесы возможен и по месту.
Вот меня это и смущает. визуально замечен пожар в первом отсеке, нажаты ручные извещатели в пожарном отсеке, запущена установка, но в начале то работает только завеса, запитанная от узла второй секции.
Либо кто-то из персонала, заметив пожар, заодно запускает завесу на месте.
В СП есть пункты
12.2.1 В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должна быть предусмотрена:
а) световая и звуковая сигнализация:
- о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям или помещениям в случае применения адресных систем пожарной сигнализации);
- о срабатывании установки (с расшифровкой по направлениям или помещениям);
Если используется неадресная, то и расшифровка не нужна что ли?
Sindarkon
23.5.2012, 11:01
Цитата
визуально замечен пожар в первом отсеке, нажаты ручные извещатели в пожарном отсеке, запущена установка,
Я прям даже выделил.
Цитата
Если используется неадресная, то и расшифровка не нужна что ли?
Уж отсеки-то расшифровать всяко не проблема.
лучше скажите, правильно ли будет запитать завесу через соленоидный клапан на спринклерную секцию), попадались на глаза проекты с таким решением, но это были многоэтажные здания с отсеком на весь этаж, здесь же одноэтажное с 2 отсеками)
Цитата(klv777 @ 23.5.2012, 12:06)

лучше скажите, правильно ли будет
правильно, это общепринято.
Я лишь однажды делал свой УУ на завесу, когда проем был около 120м. На такие небольшие завесы как у вас делать свой узел нецелесообразно.
спасибо, да, видимо оставлю как есть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.